6楼
这个顺控状态图,V系列,G系列,S系列都是相同的!它是ProfiDrive的规范!
因此,在PLC控制,编程时,要特别注意这个中间过程状态的要求。
否则就会出现:OFF2/OFF3停机后,直接转ON=1、OFF2/OFF3=1,但变频器不运行的尴尬局面!