回复:西门子G120变频器,在手自动切换的时候 偶尔会没有使能信号,DI监控都正常,DO监控不正常

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23735
  • 精华

    915
  • 被关注

    1290

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-27 11:44:30

6楼

这个顺控状态图,V系列,G系列,S系列都是相同的!它是ProfiDrive的规范!

因此,在PLC控制,编程时,要特别注意这个中间过程状态要求

否则就会出现:OFF2/OFF3停机后,直接转ON=1、OFF2/OFF3=1,但变频器不运行的尴尬局面!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?