回复:G130变频器DP通讯,再外加一路端子控制做应急备用,怎么处理?求教!

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-28 21:27:14

2楼

是的。G130的控制器也是CU320-2DP。

要再做一套备份控制(相当于“手动”)也比较简单。

方法是:

添加(复制)一组CDS,选择一个DI作为命令数据组0/1的切换(由外部统一控制)

将新的CDS的启停、正反改为由端子控制。

在新的CDS中,启用MOP(电动电位器);将新的CDS的设定值,改为由MOP给定。

平滑切换:将原有的CDS中,DP的给定(传送)BiCo到新的CDS参数P1044.1(MOP设定值)

将切换信号DI状态BiCo到P1043.0,利用切换的信号上升沿,将P1044.1的设定值激活;

这样在运行时切换,转速设定平滑过渡。

利用CU320上的另外两个DI,作为MOP升降速的信号源。

这是主要思路,其中还有一些细节需要考虑。例如MOP的斜率,是否掉电保持;是否利用DP控制字的位10(由PLC控制)、保持转速比例系数等等。