按照铭牌做调试:做P1900=1,
设定:P1120=50S,P1121=50,P1047=30,P1048=30S
优化后查看参数:
P0640=41A
P1300=20(尝试通过BOP修改到0,但是参数无法修改),
P1800=8KHZ,P1802=0 (自动设定到这么多)
通过BOP面板启动和点动电位器速度给定,速度升到11000r/min时,变频器报F7801(过电流)
上述情况报过电流,请大师指点一下怎么进一步调整参数,万分感谢!!
(确定高速电机没问题,连续换了两台高速电机,优化后启动,都报报F7801)