回复:s120码盘损坏变频器报过流

已锁定

高山孤影

  • 帖子

    3585
  • 精华

    109
  • 被关注

    319

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-30 17:57:15

1楼

编码器损坏报过流是很常见的啊。由于编码器检测脉冲不稳定导致运行频率波动,造成速度调整生器的变化允许值波动太大,使得输出电流大幅度快速振荡,造成过流保护动作。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/