请教一下,S120在扭矩模式下设定最高转速P1082为1000rpm,为何变频器运行后,转速瞬间飙升到4000rpm多转

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    154
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,S120在扭矩模式下设定最高转速P1082为1000rpm,为何变频器运行后,转速瞬间飙升到4000rpm多转

2596

9

2023-05-30 18:45:22

请教一下,S120控制西门子的6SL3320-1TE38-4AA电机,S120变频器工作在扭矩模式,上位机输出±10V电压给CU320,10V对应的是额定扭矩3500Nm;-10V对应的是-3500Nm。

目前是在调试上位机,为了防止电机空转时超速,我把P1082这个最高转速Maximum speed设为1000rpm,变频器使能后,转速在零点几秒内瞬间飙升到4000rpm多转,都超过电机的最大转速了;因为升速太快了,在上位机的曲线里看不出来是不是直线。红色的转速变化曲线如下图所示。


然后发现变频器报了超速故障。按道理来说,不管这个扭矩设定的外部电压有没有受干扰,给变频器的设定扭矩是多大,在电机的转速超过1000rpm之后,变频器的IGBT要么全部关断,让电机自由滑行停机,要么输出的扭矩不受外部给定控制,把转速维持在1000rpm;这里电机转速超过1000rpm之后,变频器在不输出扭矩的情况下,电机哪来的扭矩让他自己从1000rpm升高到4000rpm?P1082在转矩模式下应该也生效啊。

另外,能否设置超过1000rpm后变频器不报错,外部扭矩设定也不生效,而是维持这个转速;当外部扭矩设定降为0或反向时,外部扭矩设定才生效啊?