恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-31 14:02:58
3楼
是不是液体涡轮流量计?那个就是按NPN的高速脉冲处理,频率除以流量计上标明的脉冲系数就是瞬时流量,计数就是累积流量。
如果你是采集不到,有没有可能是你配置或者程序的问题呢?比方说DI滤波没改小,那你是妥妥的采集不到HSC信号的。
PWM是脉宽调制和PTO是两码事,PTO之所以要用HSC输入不过是PTO脉宽太小,普通DI采集不到而已。
正是液体涡轮流量计,NPN脉冲方波,不过不是高速,而是低速(0-500Hz),不知道PWM脉冲采集器与之相连要注意些什么?
看来您很懂这个,我再问一下,脉冲方波可以用DI计数器来接收么?