4楼
正是液体涡轮流量计,NPN脉冲方波,不过不是高速,而是低速(0-500Hz),不知道PWM脉冲采集器与之相连要注意些什么?
看来您很懂这个,我再问一下,脉冲方波可以用DI计数器来接收么?
我确实在和各种各样流量传感器打交道,PTO脉冲输出的国内国外的品牌至少用过快10个品牌吧,有时候电磁流量计或者椭齿流量计没条件485的话就也用PTO来处理。
高速不高速和脉冲发送速度无关,和脉冲宽度有关。HSC是硬件级别的计数,你用软件怎么处理,每个扫描周期根据di的状况+1?500hz,2ms以下?
你的问题很简单,DI滤波先关掉,测试一遍就知道了,吹涡轮,HSC的计数和程序计数相同?动手胜于一切。