回复:PWM脉冲计数器用来接收一般的脉冲有什么需要值得注意的吗?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-31 16:25:16

5楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2023-05-31 14:18:58的发言 >4楼

我确实在和各种各样流量传感器打交道,PTO脉冲输出的国内国外的品牌至少用过快10个品牌吧,有时候电磁流量计或者椭齿流量计没条件485的话就也用PTO来处理。

高速不高速和脉冲发送速度无关,和脉冲宽度有关。HSC是硬件级别的计数,你用软件怎么处理,每个扫描周期根据di的状况+1?500hz,2ms以下?

你的问题很简单,DI滤波先关掉,测试一遍就知道了,吹涡轮,HSC的计数和程序计数相同?动手胜于一切。

以下是引用昔日如诗在2023-05-31 14:02:58的发言 >3楼:    正是液体涡轮...

引用3楼详细内容:

    正是液体涡轮流量计,NPN脉冲方波,不过不是高速,而是低速(0-500Hz),不知道PWM脉冲采集器与之相连要注意些什么?

    看来您很懂这个,我再问一下,脉冲方波可以用DI计数器来接收么?

以下是引用ZXC2011在2023-05-30 15:28:45的发言 >1楼:是不是液体涡轮流量...

引用1楼详细内容:

是不是液体涡轮流量计?那个就是按NPN的高速脉冲处理,频率除以流量计上标明的脉冲系数就是瞬时流量,计数就是累积流量。

如果你是采集不到,有没有可能是你配置或者程序的问题呢?比方说DI滤波没改小,那你是妥妥的采集不到HSC信号的。

PWM是脉宽调制和PTO是两码事,PTO之所以要用HSC输入不过是PTO脉宽太小,普通DI采集不到而已。

首先对您的留言非常感激!

劳驾推荐几款脉冲计数器,输入是脉冲信号而非DI信号,频率在500Hz以下