恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-31 16:25:16
5楼
我确实在和各种各样流量传感器打交道,PTO脉冲输出的国内国外的品牌至少用过快10个品牌吧,有时候电磁流量计或者椭齿流量计没条件485的话就也用PTO来处理。
高速不高速和脉冲发送速度无关,和脉冲宽度有关。HSC是硬件级别的计数,你用软件怎么处理,每个扫描周期根据di的状况+1?500hz,2ms以下?
你的问题很简单,DI滤波先关掉,测试一遍就知道了,吹涡轮,HSC的计数和程序计数相同?动手胜于一切。
首先对您的留言非常感激!
劳驾推荐几款脉冲计数器,输入是脉冲信号而非DI信号,频率在500Hz以下
请填写推广理由:
分享
只看
楼主