恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-05-31 18:30:02
6楼
1500通讯资源默认就是50%的,改到30%以后,扫描周期明显下降,到45ms左右.
这个项目好久了,我们做这类设备挺多且都有远程访问口,我登录到另一个规模几乎相同的项目,1511PLC做的,固件版本更新一些,也有40ms以上.
感觉就是CPU性能有点羸弱了,毕竟入门版本的1500处理能力就1214的水平.
默认应该是20%;这个和300/400是一样的。
但是:1200/1500都是采用时间片机制。不是300/400那种扫描完成后+20%用于通讯。
请填写推广理由: