回复:PWM脉冲计数器用来接收一般的脉冲有什么需要值得注意的吗?

已锁定

ZXC2011

  • 帖子

    627
  • 精华

    11
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-10

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-05-31 20:25:26

7楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2023-05-31 16:25:16的发言 >5楼

首先对您的留言非常感激!

劳驾推荐几款脉冲计数器,输入是脉冲信号而非DI信号,频率在500Hz以下

以下是引用ZXC2011在2023-05-31 14:18:58的发言 >4楼:我确实在和各种各样...

引用4楼详细内容:

我确实在和各种各样流量传感器打交道,PTO脉冲输出的国内国外的品牌至少用过快10个品牌吧,有时候电磁流量计或者椭齿流量计没条件485的话就也用PTO来处理。

高速不高速和脉冲发送速度无关,和脉冲宽度有关。HSC是硬件级别的计数,你用软件怎么处理,每个扫描周期根据di的状况+1?500hz,2ms以下?

你的问题很简单,DI滤波先关掉,测试一遍就知道了,吹涡轮,HSC的计数和程序计数相同?动手胜于一切。

以下是引用昔日如诗在2023-05-31 14:02:58的发言 >3楼:    正是液体涡轮...

引用3楼详细内容:

    正是液体涡轮流量计,NPN脉冲方波,不过不是高速,而是低速(0-500Hz),不知道PWM脉冲采集器与之相连要注意些什么?

    看来您很懂这个,我再问一下,脉冲方波可以用DI计数器来接收么?

以下是引用ZXC2011在2023-05-30 15:28:45的发言 >1楼:是不是液体涡轮流...

引用1楼详细内容:

是不是液体涡轮流量计?那个就是按NPN的高速脉冲处理,频率除以流量计上标明的脉冲系数就是瞬时流量,计数就是累积流量。

如果你是采集不到,有没有可能是你配置或者程序的问题呢?比方说DI滤波没改小,那你是妥妥的采集不到HSC信号的。

PWM是脉宽调制和PTO是两码事,PTO之所以要用HSC输入不过是PTO脉宽太小,普通DI采集不到而已。

我的意思是,用1214的HSC就完全能满足你的需求,为啥非要第三方变送器来采集?1个1214就有6路HSC,你也就14路而已,3个1214的事情,PLC间走智能IO设备交互寄存器简简单单,你要是想写个滤波,写个流量的均值化处理也简单.

第三方的什么频率转模拟,频率转通讯,我压根就不推荐,1214的方案够省钱了.我们大把场合1214当ET200SP用.真没必要为了省这么一点点钱折腾自己,跟楼上观点一样.

液体涡轮低端的要么就是脉冲,要么就是4-20ma,没别的了,高端一些的还有带水温测量功能的可以选各种输出和通讯功能.