学员您好,

       8402是禁止接通生效,8202是模式选择不正确,他俩都是FB284模块错误,请检查FB284模块模式选择是否正确,驱动侧错误是否清除。要将这些流程先做好然后再用ack确认错误重新使能,如果错误一直存在是复位不掉的;

      实际设备有圆盘结构;

      手动移动垂直轴程序的输入测有一个“ackError”管脚,这个就是确认错误的管脚,上升沿出发后重新使能即可完成复位