四台天车共用一个电源滑线供电,一台变频接地故障,电源滑线的三相电源线中性点就会偏移,相线角就不是120度。其它三台变频内部同样也会检测电源的电压电流等参数。通过内部计算就会得出三相不平衡等故障。所以一台变频接地故障就会影响其它三台。