非周期读驱动器参数要先发送“WRREC”报文,告诉驱动器准备发送哪些参数,再用“RDREC”读取缓冲区数据;写参数只需“WRREC”;

G120的驱动对象ID是1,V90的驱动对象ID是2(这是V90PTI手册MODBUS RTU非周期通信一章讲到过的);record index都是47