回复:G120变频器,驱动高速电机(583HZ),相关高频输出参数调整事宜

已锁定

Saigon-li

  • 帖子

    96
  • 精华

    3
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-11-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-06-02 21:01:17

9楼

追问一下:修改P1300=0,按照操作手册用BOP快速调试。

设定P1900=2,按下启动键,进行电机数据检测,等待15-20分钟,变频器报F7990(r949=4)。连续多次都是如此。

没办法,只好再修改P1300=20,再次进行电机数据检测,检测正常通过。

检测通过后,再改P1300=0,启动电机,速度给到30000r/min,观察电机状态良好。


想请教一下各位大师:

为什么P1300=0条件下优化会报警,而P1300=20优化可以正常通过呢?

优化报警,说明我们的高速电机哪里可能存在问题?(旧电机,但是之前一直都正常使用的)