回复:S1500通过SinaPara与S120进行非周期通讯,参数P5300无法写入

已锁定

手机用户20211014634875

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2021-10-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-02 23:20:35

2楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-06-01 15:38:56的发言 >1楼

玩的挺深哈。


我就是想问,参数P5300,你注意过它的更改条件了吗?你注意过它在驱动的什么状态下允许更改?在驱动的什么状态下更改生效?当你解决了这个问题,P5300的更改和生效就没有问题了。

大佬,是这样的,通过Startdrive直接在线手动修改S120端的P5300也是够更改的,而且这个在之前几次的测试中也能成功写入,所以我感觉当时P5300的更改条件应该是都满足了的。但是从某一次开始,就没办法通过SinaPara写入这个参数了。

今天我换了个思路,通过SinaParaS对P5300进行写入的尝试成功了的。然后我还是不太明白这个为什么通过我帖子里这种方式没办法写入,还是希望大佬能够不吝赐教。