恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-03 07:38:56
7楼
这是有原因的。看G120顺控状态功能图:
图中红框部分:
上电后,状态字1(R0052)位0/1/2都是0 S1状态;
当满足红框条件:ON/OFF=0 & OFF2/OFF3=1 & 安全 & 非调试状态,才会转到状态字1的位0(R0052.0=1) S2状态!
当ON信号=1;或点动信号=1 到来时;状态字1的位0和1=1 S3状态;
通过检查 接触器/直流母线/功率模块/外部使能允许/去磁完成等状态条件成立,才转入操作状态,状态字1的位0和1和2=1 S4状态!启动使能变频器 IGBT脉冲输出。
楼主的状态字都是0,说明什么?
说明转到手动,上电后,当前ON/OFF信号已经处于ON状态。或者OFF2/OFF3有0;
此外,从这里也能看出:从ON/OFF=0;OFF2或OFF3=0;直接跳到ON/OFF=1;OFF2/OFF3=1;也是不行的!必须有一个ON/OFF=0;OFF2/OFF3=1的过程;哪怕时间非常短。
还有一点要注意:当使用的是按钮开关触点时,OFF2/OFF3信号的触点接触不良!
对么?
11111
请填写推广理由:
分享
只看
楼主