回复:主从控制方式下,编码器的并接使用

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-03 07:47:24

15楼

展开查看
以下是引用liul_sharp在2023-06-02 22:54:00的发言 >14楼

是的,一种就是类似PLC的那种备用系统一直在跟随主系统同步运行。有故障发生就立马切除就行,工艺不会中断。

还有一种就是热备,坏了后,工艺会中断几秒的那种切换,飞车启动这种。

有些特别重要的工艺,比如说军舰的推进、核电辅机之类的。早些年,很多厂家推广这种技术,比较难推广,大多数不了了之。

不过,在各**电厂的机组励磁系统中,两套励磁系统就是实时跟随运行的。比如说用2个DCM组成的冗余励磁系统,这个还是挺常见的。

以下是引用芝士就是力量在2023-06-02 12:42:48的发言 >9楼:一用一备已经算是硬...

引用9楼详细内容:

一用一备已经算是硬件冗余了啊 如果要求故障不停机那除非两台变频器像冗余PLC那样同时运行,相当于二拖一?这样的话参数要改动的太多了而且控制性能不见得好吧 个人感觉两台变频器一用一备加个接触器进行切换的方法已经不错了

西家哪款变频器可以实现?有没有相关手册?有没有成功案例?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论