是的,一种就是类似PLC的那种备用系统一直在跟随主系统同步运行。有故障发生就立马切除就行,工艺不会中断。
还有一种就是热备,坏了后,工艺会中断几秒的那种切换,飞车启动这种。
有些特别重要的工艺,比如说军舰的推进、核电辅机之类的。早些年,很多厂家推广这种技术,比较难推广,大多数不了了之。
不过,在各**电厂的机组励磁系统中,两套励磁系统就是实时跟随运行的。比如说用2个DCM组成的冗余励磁系统,这个还是挺常见的。
不知你说的是不是S120的功率单元并联冗余?如果是的话,那是实现不了你说的功能的,照样会故障停机。
我能想到的实现你说的功能的方案,只能是电机同时冗余,那就意味着刘版的这个现场,至少需要三台电机,三台变频器,三台同时运行,无论哪一台坏,都能保证还有两台在运行。这样一来,电控工艺简单了,但是,机械结构就复杂了。这样的方案是不挑变频器的。
这样的方案,在电炉倾动中有成熟的应用,四台变频器驱动 四台电机,同时运行。极限条件下两台电机也能保证摇完一炉钢。
正常运行时,一主三从。任何一台从系统故障,不会停机。如果主故障,需要停机几秒把其中一台从系统自动/手动切换成主系统。