回复:S1500通过SinaPara与S120进行非周期通讯,参数P5300无法写入

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-03 09:58:19

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20211014634875在2023-06-02 23:20:35的发言 >2楼

大佬,是这样的,通过Startdrive直接在线手动修改S120端的P5300也是够更改的,而且这个在之前几次的测试中也能成功写入,所以我感觉当时P5300的更改条件应该是都满足了的。但是从某一次开始,就没办法通过SinaPara写入这个参数了。

今天我换了个思路,通过SinaParaS对P5300进行写入的尝试成功了的。然后我还是不太明白这个为什么通过我帖子里这种方式没办法写入,还是希望大佬能够不吝赐教。

以下是引用kdrjl在2023-06-01 15:38:56的发言 >1楼:玩的挺深哈。我就是...

引用1楼详细内容:

玩的挺深哈。


我就是想问,参数P5300,你注意过它的更改条件了吗?你注意过它在驱动的什么状态下允许更改?在驱动的什么状态下更改生效?当你解决了这个问题,P5300的更改和生效就没有问题了。

嘻嘻,看来你还是没有明白我说的意思。


驱动里的每一个P参数,它都有一个可更改条件。你看参数表即可知道了。它们的更改条件属性,不是你我决定的,是设计者死规定。不以人的意志为转移。所以,在使用涉及到的参数时,特别是通讯的P参数,除了他们的参数号,参数值范围和页号以外,参数的类型,和更改条件也必须要注意。否则要么找不到它,要么改不了它。

我是你的朋友
评论