恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-03 12:55:55
9楼
5楼发言里,那张功能图。反映的是西家传动对传动控制系统的逻辑控制思想和理念。主要是对传动系统安全运行的逻辑控制。这个控制字和状态字的时序图,不是大家都能看懂的,而只有看懂了,我们就能做到对问题系统的监控诊断。并在此基础上,发挥自己个性化的工艺控制应用。
从SINAMICS开始,十年以来,通过监控诊断开机运行状态字r2和r46,基本都能立马锁定问题系统的故障点。非常的便捷和快速。而在十年前的过去,有了问题是很麻烦的,要翻查好多参数并观察。现在一个状态字,一个STARTER的可视化图形监控。不管是状态还是过程,都一目了然了。
帅呆了!@西家传动。
使用西门子驱动的工程师,应该且必须看懂这张顺控图(状态转换图)。
例如:
驱动上电时,ON/OFF信号=0;OFF2信号=0(例如:之前急停后,没有复位。);下一步,直接给出ON/OFF=1;OFF2=1;结果驱动不启动(或偶尔不启动),也没有任何报警/故障指示。
表面上看,ON/OFF信号也具有上升沿;OFF2/OFF3也是置一的。启动条件都正确呀???
状态还是停留在S1,这就是顺控缺少了中间步。
这种情况,常常会发生在通讯报文控制启停逻辑;(编程时,要特别注意!这就是为啥每次启动,要从047E开始的原因。)
也会发生在端子启停逻辑。例如:急停OFF2线控串联过接触器,ON/OFF信号则通过继电器(或相反)。由于接触器、继电器动作响应时间差,导致启动不正常。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主