以下是引用Zane在2023-06-03 12:45:02的发言 >23楼

看什么样的应用了,如果参数设置正确,优化合理,没有瞬间的额外外力作用,应该是不需要去修改。

以下是引用Andy.在2023-05-30 09:09:00的发言 >18楼:再补充一点,关于V9...

引用18楼详细内容:

再补充一点,关于V90的报警

PN驱动器要把2542和2544放大,不然报警

也可使用2118和2119屏蔽报警

我比较偏向放大2542和2544

可能是我用的比较糙,填完电子齿轮比数值,很少优化,然后设备是往返90度运转,速度还快,负载重,基本每台都必须修改的