S110需要做功率部件调试是什么情况

1710

7

2023-06-03 14:53:19

1台S110的伺服控制器,更换功率单元后,r0000=46,P010=2,需要做“功率部件调试”,但是把P10参数选择=0之后,r0才会显示45,

=45接通禁止,消除故障原因,

=46接通禁止,结束调试模式,这个有什么区别么?我修改完成后可以正常使用,但是重新断电后又需要重复上面的操作,这是个怎么回事情呢,又没有大神指点一下。。