学员您好,
高速计数器中ENCV启用的是Newcurrentcount,不是newstartvalue;
newCurrentCount是新的当前计数值,当需要设置新的当前计数值时使用。比如当前值是1000,如果想把当前值设置为0,则需要设置newCurrentCount为0,并使能EnCV变量。
而ENSV表示启用newstartvalue,一般应用于同步输入中,是指把HSC的当前计数值同步为newstartvalue