回复:6ra80主机 6ra70从机 profibus 控制 参数怎么设置?

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10187
  • 精华

    512
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-04 15:44:02

6楼

展开查看
以下是引用20161024XRLN0J在2023-06-02 11:35:16的发言 >0楼

6ra80主机 6ra70从机 profibus 控制 参数怎么设置?  

原先主从都是6ra70 ,现在用6ra80置换6ra70(主机),从机还使用原先的6ra70,参数需要设置哪些?

看你的帖子,是点对点通讯。

那你把70中的通讯参数对应到80中的50XXX参数去设置。


至于70中的K179,可以用80中的r52179替代。


然后,P2000-P2003要设置,编码器参数要设置