6ra80主机 6ra70从机 profibus 控制 参数怎么设置?
原先主从都是6ra70 ,现在用6ra80置换6ra70(主机),从机还使用原先的6ra70,参数需要设置哪些?
看你的帖子,是点对点通讯。
那你把70中的通讯参数对应到80中的50XXX参数去设置。
至于70中的K179,可以用80中的r52179替代。
然后,P2000-P2003要设置,编码器参数要设置