回复:最近有些晕菜,这段MODBUS通讯程序哪里有错啊?

已锁定

feiwosicun

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2016-09-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-06-05 10:44:17

15楼

1,写的命令MODE是1,读的命令MODE是2

2,执行网络7的程序后,MODE被操作为1,而网络4的程序对MODE引脚没有任何赋值操作(未填数值),所以网络4的MODE引脚也会保留网络7的数值,结果就是网络4  MODE管脚一直为1。换个思维去理解是,网络7和网络4都公用了MODE的地址,网络7对此地址进行了操作,而网络4引脚未填数据,相当于没有操作此地址,当然数值保留为网络7的数值。

天道酬勤~