回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2023-06-06 08:48:24

27楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2023-06-05 16:59:28的发言 >24楼

买货都买不到,遑论设计师采用。

我就用魏勒米勒端子,结果采购员说买不到,全部换成菲尼克斯的了。

我不得不改了电路图。

可是,即使这样,有些菲尼克斯端子还是买不到。因此,你说的电子断路器可能根本买不到。

以下是引用ZXC2011在2023-06-05 15:41:34的发言 >23楼:非常可行!不过不是...

引用23楼详细内容:

非常可行!

不过不是用直流断路器,电子断路器我怎么没见别人提啊,穆勒/菲尼克斯,西门子也有,大名鼎鼎的电子断路器,简单就是1入进4路/8路出,每路的过载电流是可调的,如果短路或者过载了只会切断当路供电,并输出信号给plc。

非常灵敏百试百灵,不过就是非常非常贵就是了,还是很推荐的。

以下是引用比海还深在2023-06-05 08:23:01的发言 >17楼:另外我还有一个疑问...

引用17楼详细内容:

另外我还有一个疑问,我可不可以只用一个开关电源,分到其他路用一个单独的单匹空开来进行通断电,当某一路有短路的情况,空开会跳闸,也不会影响到其他路的情况,这种方案是否可行?

是施耐德的直流空开,只是 1P 或 2P 且安培数较小(1~4A 为主)的型号价格较高,但再怎么贵,一个也是 100 以内,一个项目买个五个也没什么吧。但我遇到的好多电气工程师直接用交流空开放在 DC24V 电路上。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15100条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。