回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

已锁定

唐唐tsj

  • 帖子

    5
  • 精华

    1
  • 被关注

    17

论坛等级:游侠

注册时间:2010-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-06 10:15:20

29楼

我们一般是这样做的:

     PLC供电一个,plc输出一个,PLC输入一个,外部重要部件一个或者和PLC输入共用一个,其他不重要的电磁阀等选一般品质的电源一个。这么多年基本没有什么问题。还有我们一般给重要的电源都要配一个控制变压器的,效果更好。加变压器这样可以避免外部的干扰,曾经一个小项目因为没加变压器,车间供电系统不太好,烧了两个编码器,后面加了变压器之后,编码器再没烧过。把PLC输入输出分开是为了有时候把输出断电,可是输入仍然正常,只是停止正在运行的动作,在很多项目上效果非常明显。

        如果一般工程,PLC供电和输入输出共用一个或者PLC供电一个,输入输出和外部重要元件一个,外部一个。

       当然这是因项目而异的,只要看项目的应用场合和具体要求了!当然电源都分开是最好了,就是电源比较多,成本大一点,但是故障率会低很多!就看怎么取舍了!