S120,比6SE70已经改进了很多了,在控制思想方面(不说硬件,就说软件)甚至是质的提升。
6SE70,与S120对比,直观表现有两个大区别:1、VC模式下,6SE70启动时还是会电流直接出到100%,然后再降到励磁电流值,而S120是只出励磁的,电流不会到100%,除非选择的快速励磁。2、如果编码器故障,6SE70可能会电流及转速突变。但S120不会,基本没有突变的过程:如果设置了P491=1/5,那在编码器故障的时候,电流及转速都是很平稳,没有传统控制理论中的开环运行转速飞升电流飞升的过程(这个我是真真切切在现场做过测试的,把运行中的编码器直接拆掉供电电源)。如果P491=0,则直接就OFF2了,也没有开环失速的过程。做到这个很简单的,因为对编码器的检测频率远高于速度环的计算频率,所以,在现在的交流系统 中,你很难捕捉到因编码器故障导致的开环失速飞车的现象
但有一种例外:编码器反馈丢脉冲,而且编码器不带零脉冲校正。那开环过流是可能的,也是正常的。