增加斜坡下降时间。对电压限幅。改变P1243最大直流电压控制器的动态因子。可以减少跳闸。而且退档时电机处于“发电”状态。电压会回馈到变频器。引起过电压
增加斜坡下降时间。激活制动单元。P1237。
P0731 P0732 只是数字输出的功能。是定义你数字输出的信号源。