原因清楚了,当绝对定位的目标值和当前值相同时,即使下次改变目标值,重定位也不会再动作,也不会报警,完全傻了。

这就是第三方伺服厂商对于PROFIDrive通信的状态机时序不清晰,某穿也好某节也好,开发PN总线的都是那帮人,同样的错误在两个东家再犯一次,坑的是用户。