Z版,我提出不同看法,电源V-端接地,这个很危险而且是错误接法。电源的V-本就是0V电压,0V电压的等电势是相对于电路板上的电压。
电源V-(0V)端接地,危险而且错误其原因:1,如果设备突然漏电,或者接地不稳定,基本上电源有几个就废几个;2,电源的0V端直接都并接起来(0V公共),并不要接大地,。3,每个开关电源有独立的接地端。而不是把0V也接地,从来没有图纸和设计人员那样画且那样做。
西门子最新手册就如此,我几十年都是这么做的,没特殊情况,电源负极出线直接接地,同样没有特殊情况,也绝不会去共两个开关电源的负极。我还真不清楚,你说的危险从哪里来?
我设计的电气系统,从不会为EMC问题而烦恼操心,国内使用,出口北美,南美,欧洲,东南亚都没问题。
等电位,与共负极是有差别的,等电位是没有也不允许电流回路的,共负极是可以有电流回路的。我在成套那些事儿里讲过,接地线路如果走了负载电流,就是故障和错误,而不是干扰。