回复:s120码盘损坏变频器报过流

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-07 08:48:36

26楼

记得有一次使用ABB的DTC在无编码器情况下带提升负载,,零速保持的时候显示转矩为20%,,为了测试悬停性能就什么都没动一直保持悬停,结果过了一会儿发现变频器上的转矩开始上涨,而且越长越快,没一会儿直接涨到150%然后故障停机了,当时询问ABB的人说是因为长期零速悬停导致电机发热出现了失控。按理说零速时即使直流分量过大导致易发热但是好歹是强制风冷啊,也不见得会导致失控吧,我个人对这个说法有点怀疑,我倒觉得像是零速时电机参数变化导致模型计算出现了问题导致。


西家变频没有试过SLVC带提升负载长时间悬停,借此想问问各位如果西家变频SLVC带提升负载长时间悬停会是个什么结果。