呵呵 ,通信有延迟,指令有先后。
你为什么不去监控一下,当定位任务触发时,驱动器的位置环的给定与反馈的寄存器单元呢?
引用5楼详细内容:
原因清楚了,当绝对定位的目标值和当前值相同时,即使下次改变目标值,重定位也不会再动作,也不会报警,完全傻了。
这就是第三方伺服厂商对于PROFIDrive通信的状态机时序不清晰,某穿也好某节也好,开发PN总线的都是那帮人,同样的错误在两个东家再犯一次,坑的是用户。
请问具体怎么监控驱动器的位置环的给定与反馈的寄存器单元?也是报文字吗?