9楼
监控一下控制字stw1,发起重定位命令时stw1的第六位是上升沿,即16#047f,当zsw1的“收到激活命令”后(状态反馈也是上升沿),stw1会变成16#043f。
你描述的情况正是stw1没有从16#047f变成16#043f,不能再以上升沿激活重定位任务。
什么原因会造成这种情况?程序执行的扫描周期比111报文通信周期(一般是4ms)快!
如何解决?尝试把fb284放在定时中断程序中,定时中断周期设置大于4ms
如何监控STW1?
两种方法:一种是从plc侧的变量监控,一种是打开V-assistant直接监控报文
Cyclic interrupt 中断程序应该可以吗