方波,高低电位差符合DI要求,把低电位钳位GND就可以作为DI输入了吧?
对于输入信号,控制器一般都设置有滤波环节,功能不同,带宽响应有差异。
想起以前曾犯的一个错误,在PLC和伺服驱动器的信号之间加一个光耦隔离,脉冲总不对, 才发现光耦型号不对,应该用高速光耦。
摸清了脉宽和周期,才能找处理方案。
好像流量计脉冲一般是占空比50%,频率和流量相关,按最大流量再放大一个安全系数,以此估算最高频率。
PLC和一般的IO采集模块,它们的DI口的滤波宽度一旦设定了,就不能改变。比如西门子PLC的DI口的滤波脉宽一般是6.4ms,一旦这样设置好了,则现在有一串脉宽6.3ms的方波输入过来,西门子PLC就测量不到。而脉冲频率计数器可以测量得到。这就是二者的差别。
脉冲频率计数器的DI口,看起来也是接收1和0这两种电平,但是它能自适应地测量到脉宽在一直变化的方波。比如我买的脉冲频率计数器,测量范围在在0-400Hz。这样,当脉宽6.5ms的一串方波输入的时候,它固然能测量得到;当脉宽6.3ms的一串方波输入时,它也能测量得到。而PLC只能测量6.4ms以上脉宽的方波。
我说得够清楚了