恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-07 10:45:24
46楼
以下是我自己的看法(欢迎批评、指正):
1、所有涉及PLC的24v电源,只用一个,但是电源输出分成四组,每组用直流断路器保护,每组自我保护,不会互相干扰;其余有24负载的辅助设备,不太影响设备主要功能的,单独使用电源模块;
2、1组:CPU,网关,触摸屏等,2组:PLC输入;3组PLC输出;4组:比例阀、电磁阀等;
这样的好处是:
电源统一,不用担心很多电源模块,万一有一路电源模块出故障,故障信号还要进PLC,不然不知道;电源-端公用,不会产生电位差;
至于电源-端,是否接地,我是船上设备系统,电源本体保护接地,-端一般不接地,十几年来用过很多设备,也没出现过啥问题;可能-端接地也可以,理论上问题不大;
缺点是:
电源模块故障,整个系统瘫痪,但是就我设计的很多设备来说,分成很多电源模块,电源模块故障,一般整个设备也是无法使用的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主