以下是引用Zane在2023-06-07 17:36:22的发言 >38楼

Sina_para _S是名副其实的改参数,并且可以改绝大多数的参数,但这个功能走的是S7通信,非实时通信,此外,他修改的参数是否可以在运行中动态生效是不确定的。


我说的方法,是走PN协议的实时报文通信,并且它的实际意义是在运行中动态修改设定值,所以他的动态响应是远高于前者的。


因此,一般的EPOS轴,还是工艺轴,我的速度,加速度的值都是固定设置的,其变化靠倍率

以下是引用jsdwgc-lsk在2023-06-07 10:12:54的发言 >34楼:不好意思版主,速度...

引用34楼详细内容:

不好意思版主,速度值的修改可以使用Sina_para _S这个块来实现,并不只是用缩放倍率的方式

以下是引用Zane在2023-06-03 12:40:34的发言 >22楼:不知道楼主应用过没...

引用22楼详细内容:

不知道楼主应用过没有?

EPOS是不能在运行过程中修改速度值的,但是可以在应过程中通过修改速度倍率的方法,达到在运行过程中修改速度的目的。虽然分辨率粗糙一点,有兴趣的可以自己去修改一下程序,把倍率的设定值换成浮点数,其实倍率的分辨率还是挺高的,4000H代表100%。


EPOS定位的,速度和加速度值的设定,建议是固定设置,通过修改倍率的应用会更灵活方便,不知楼主是否有体会?

以下是引用Andy.在2023-05-29 08:39:55的发言 >10楼:OverV : INT类...

引用10楼详细内容:

OverV : INT类型, 所有运行模式的速度倍率有效:0-199%

OverAcc : INT类型,加速度倍率有效0-100%

OverDec : INT类型,减速度倍率有效0-100%

这三个指令在轴的使用中,很重要,由于V90PN不像脉冲控制的点动写入速度方便,即在V90PN驱动器中将Jog1的数值变小,Jog2的数值加大。(前面有说到:一般情况下Jog1是代表反转,Jog2是代表正转,是因为驱动器默认配置Jog1速度设定值是负数,Jog2速度设定值是正数)


假设想在一个直线运行过程中,到达某个位置减速,最后甚至停止,可以将OverV 拿出来使用,即当位置到达或有外部信号后,OverV 减小一半,速度就会降低一半,根据个人需求去调整使用


至于OverAcc 和OverDec 就是加减速了,一般没什么特别要求可以直接设置在25就可以了,如果要求高,根据速度的不同,赋予不同的加减速来提高使用效率,就需要自己写程序,使用的函数y=kx+b去实现,这里也不赘述

对,这个指令可以改很多参数。我之前测试过,实时性确实不佳,例如改一下Jog的速度,改完如果立即Jog点动往往还是按之前旧的速度值执行。