恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-07 21:47:36
50楼
Z版主,我上面是笔误。我表达的意思就是外部输入IO信号用一个单独开关电源,PLC本体和触摸屏及内部输入信号(按键之内的开关信号)用一个单独开关电源。输出如电磁阀一些感性负载有一个单独的开关电源。这样分组后就算哪一个开关电源出现故障也不会造成PLC本体因为供电故障造成停机或是损坏,导致怎个控制系统停止运行造成设备无法工作。
本来电源分组的目的就是降低因开关电源故障造成对整个控制系统的故障率,从而达到延长设备运行无大故障运行时间。
像PLC这类直流供电的弱电系统电路设置相对比强电系统要复杂一些,但是复杂本身就是带来很多不稳定因素,所以我们才会对这个系统做一下比较合理的电路设置方案,从而产生了直流开关电源分组来确保整个控制系统提升自身无重大故障运行时间,同时也是保护设备一个中方案。
由于一个控制系统有多个控制直流开关电源,但是最终这些输入输出信号都会指向PLC控制系统上面来,这些输入输出信号都会接入到PLC的IO系统中。不同开关电源0V电源不一定相同,同时接入到PLC输入输出中就会产生电势差,这个电势差不消除就会对PLC控制系统造成故障或是烧坏PLC及输入输出模块。为了解决这个电势差问题,解决方案就是常规大家说的各个开关电源0V短接。还一种就是想Z版主所说的0V直接单独接地,这种方法。设置控制电路时,选择这两种方案需要根据实际情况来判断,不是所有场合适用这两种方案。这是个人观点。
用了个标准16点的输入模块,常规8点一个电源组,10个是内部电源,4个是外部电源,请问楼主怎么办?
再加个16点的模块?还是俩电源共地?这么做有多大的意义?这就是一个电源了,又能差到哪里?
我们做电源分组这件事情,究竟为了解决什么问题?而我们现在做的各种方案又能解决多少问题?
按模块类型分?按负载类型分?按相关性分?按设备区域或工位分?
就目前使用经验来说,给CPU单独分配一个电源是比较有效的,因为这个电源没有外围负载,这样其他电源故障时,CPU电源大概率是OK的,这样就有助于系统的诊断和故障分析。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主