回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

已锁定

xiaode

  • 帖子

    1421
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-08 07:42:42

52楼

展开查看
以下是引用ZXC2011在2023-06-05 15:41:34的发言 >23楼

非常可行!

不过不是用直流断路器,电子断路器我怎么没见别人提啊,穆勒/菲尼克斯,西门子也有,大名鼎鼎的电子断路器,简单就是1入进4路/8路出,每路的过载电流是可调的,如果短路或者过载了只会切断当路供电,并输出信号给plc。

非常灵敏百试百灵,不过就是非常非常贵就是了,还是很推荐的。

以下是引用比海还深在2023-06-05 08:23:01的发言 >17楼:另外我还有一个疑问...

引用17楼详细内容:

另外我还有一个疑问,我可不可以只用一个开关电源,分到其他路用一个单独的单匹空开来进行通断电,当某一路有短路的情况,空开会跳闸,也不会影响到其他路的情况,这种方案是否可行?

十几年前,国外的系统就是这样设计的,一路输入,多路输出,多路输出电流可调,每路输出的状态直接链接到PLC 的I/O 输入端,但是价格却十分美丽。