恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-08 08:57:44
53楼
用了个标准16点的输入模块,常规8点一个电源组,10个是内部电源,4个是外部电源,请问楼主怎么办?
再加个16点的模块?还是俩电源共地?这么做有多大的意义?这就是一个电源了,又能差到哪里?
我们做电源分组这件事情,究竟为了解决什么问题?而我们现在做的各种方案又能解决多少问题?
按模块类型分?按负载类型分?按相关性分?按设备区域或工位分?
就目前使用经验来说,给CPU单独分配一个电源是比较有效的,因为这个电源没有外围负载,这样其他电源故障时,CPU电源大概率是OK的,这样就有助于系统的诊断和故障分析。
用了个标准16点的输入模块,常规8点一个电源组,10个是内部电源,4个是外部电源,请问楼主怎么办?
这种情况,一般我会将外部输入4点用一个保险,就算外部有问题保险也能起到保护作用。
再加个16点的模块?还是俩电源共地?这么做有多大的意义?这就是一个电源了,又能差到哪里?
我不反对用一个电源,将电源0V接地,用一个电源,接地是工厂接地系统良好。我这个观点和上面 “莘莘学子”这位工程师观点相同。
我们做电源分组这件事情,究竟为了解决什么问题?而我们现在做的各种方案又能解决多少问题?
按模块类型分?按负载类型分?按相关性分?按设备区域或工位分?
你上面的观点和问题点,学习了,受教了。上面提出的这些问题点,是大家探讨重点,问题切入点,各位的方案能解决多少问题。
就目前使用经验来说,给CPU单独分配一个电源是比较有效的,因为这个电源没有外围负载,这样其他电源故障时,CPU电源大概率是OK的,这样就有助于系统的诊断和故障分析。
这个观点我和Z版主一致。分组其中一个重要原因就是要保护控制器不停机断电,不受大外部其他电源故障影响。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主