哎,每隔十年,又“热门”一次。
这些问题,本质上是EMC的问题。
Z版的方法是首先处理好PE接地点,然后才有DC电源的接地;并不是随意接地。
一个控制柜内只有PLC控制器、模块、继电器;和一个控制器与变频器混装的电气柜是不同的。
电气原理图和柜内配线图也是不同性质的。
等电势连接不是说电位=0V;
这又回到了“一点接地”的老话题。