回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23145
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-08 12:59:00

56楼

哎,每隔十年,又“热门”一次。

这些问题,本质上是EMC的问题。

Z版的方法是首先处理好PE接地点,然后才有DC电源的接地;并不是随意接地。

一个控制柜内只有PLC控制器、模块、继电器;和一个控制器与变频器混装的电气柜是不同的。

电气原理图和柜内配线图也是不同性质的。

等电势连接不是说电位=0V;

这又回到了“一点接地”的老话题。