CU320-2只是个控制器,具体控制哪些模块,全靠组态。

DRIVE_CLiQ是西门子驱动千兆高速网络,其连接需要组态拓扑(谁连接谁,“伙伴关系”要清清楚楚的)。

建议使用默认的连接关系组态。

组态模块、配置完成后,下载到CU中,CU才知道、会检查连接正确与否。

注意:表面上是RJ45网口,实际上不是!它的背面还有两个触点,提供对方DC24V电源的。不能随便用(带屏蔽的)水晶插头。容易将插孔内触点搞坏(短路,折针)。