恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-08 19:34:13
2楼
与版本无关,只是你后来的变频器没有像另一台一样设置复位方式
按说,重新上电时,西门子各类驱动都是先发出一个故障复位信号的。
若自检发现故障存在,重新进入故障状态。
所以,我觉得楼主的变频器有问题。
可能的故障:
变频器使用时间已经很长,储能电容容量下降;
因为使用的是进线侧接触器断电急停方式,每次都要预充电;导致预充电短路接触器触点接触不良。
前端使用接触器作为急停,最容易损坏变频器了。
建议:更换内部短路接触器(继电器);老旧变频器更换电容。