回复:博图S7-1500能在线但找不到可访问设备

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23688
  • 精华

    914
  • 被关注

    1285

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-08 21:21:16

7楼

展开查看
以下是引用手机用户20210622279954在2023-06-08 19:53:12的发言 >6楼

是无线wifi连接,CPU地址是189.36.1.1,其他电脑无线在线可以搜索到设备,就我这台电脑连任何cpu都只可以在线,搜索不到任何设备,3楼的没听明白

左侧项目树下的可访问设备(搜索)与项目中的设备连接(IP搜索)不是一回事儿。

左侧项目树下的可访问设备属性是要激活LLDP(链路层发现协议)的。它是为了网络中新配置的以太网设备所用。(试想一下:网络中新装3台 S7-1200,三台出厂IP都一样,只是MAC不同。)所以,要先用它配置每一台的IP地址等信息。重新上电后新的IP生效。

已经配置过IP的加入到项目中,在项目中的搜索,只需要连接,再次连接(在线)都可以IP访问。

绝大多数民用WiFi无线AP不支持LLDP的。因为接入AP热点可以不同,MAC与AP端口无法绑定。(不像有线的交换机)

只有少数专业用的无线AP才有此功能。

你可以看看TIA帮助。输入LLDP查看。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?