回复:PLC控制柜里有两个24伏稳压电源,分配给哪些设备和器件?

已锁定

winter938

  • 帖子

    1557
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-06-08 21:41:26

59楼

两个电路单元之间有信号和能量的传输时至少有两芯线互连,在这两芯线中是有工作电流的,作为等电位连接的第三根线(37楼中的图片里还是PE线)正常运行时是没有电流的因此在这根线上也就没有电压降从而实现它所连接的两端是真正的等电位。但在故障状态下比如有相线对PE短路此时PE线必定出现电流并在PE线上产生压降,这个压降可能足以对连接在PE线上的两个电路单元造成破坏。这个时候需要取消这个等电位线或者尽量降低其阻抗(高频的交流阻抗和低频的直流阻抗),对应的措施是浮地,大面积大截面的接地线。