老是0-100%,100%-0的话,恐怕不光是参数的问题了。先检查反馈信号准不准,输出信号准不准,别pid输出50%时,阀门实际已经开了100%了。
参数上P太大了,一点偏差就输出100%了,积分作用太强了。