触摸屏输入 0~100 单位(%)
对应整数值 0~27648
模拟量卡件输出 0~20 单位(mA)
现场调试发现触摸屏输入值≤20%时,阀门全关。
所以需要重新线性化。
4mA对于整数值为 5529.6 20mA对应值为27648
计算线性化结果为5529.6+触摸屏设定值*221.184