回复:开关阀门可以做PID控制吗?

已锁定

954452567

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2018-04-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-09 08:12:16

15楼

展开查看
以下是引用看雪001在2023-01-20 11:10:45的发言 >12楼

我做过蒸汽截止阀的温度控制,效果一点也不比用比例阀的差。

截止阀的配置是两路组合,一路用DN50,一路用DN25;从理论截面积计算,DN25流量是DN50流量的1/4;

开关量也是可以使用PID控制的,但并不是简单的PWM输出;单个截止阀做频繁开关控制,波动是必然的,并且还会导致水锤管路冲击;而像上图的大小组合截止阀,原理上是把小管径截止阀当作一个偏置的基础流量,大管径截止阀动作时,阀的两端压差变化会小的多,控制也是稳定的多。

实践证明,这种组合截止阀相较于比例阀的可靠性和寿命强很多。

PID控制时,DN25这个阀门一直开着的吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11110条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。