有一台6ra70四象限系统改造的整流电源, 给一组6se70逆变器使用。 电源输入电压是400VAC.   因为系统原来配置有制动柜和制动电阻, 所以将此单元的反向电流限制到0, 并拔掉反组触发线。


上电空载测试, 不带任何负责, 电压显示250- 650直接波动。接上一组35KW的逆变器, 蒸馏单元的电压仍然在250-650之间大幅波动、逆变单元的墓穴电压在550 - 650直接波动。


系统本来设置的是电压环, 取点数电压作为反馈。 我将 给定值设定到200%, 电压环饱和,触发角输出到0, 仍然出现上述现象。


后来对比别的单元,发现T25的触发线有一根是电枢负极反馈线,将其恢复。 接上全部的逆变器负载, 此时按上述电压环饱和, 电压能稳定在560. 恢复给定到100%, 电压稳定在510.


问题: 1.交流进线电压的峰值就是565, 为什么会出现到600的波动;

            2.  如果我用饱和强制触发角到0, 是不是也可以呢