回复:西门子G120变频器,在手自动切换的时候 偶尔会没有使能信号,DI监控都正常,DO监控不正常

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-09 10:00:01

11楼

展开查看
以下是引用henry.wang在2023-06-07 11:24:44的发言 >10楼

在PLC侧程序处理时把Ready for switch ON(状态字1的位0)串在程序里,作为启动(ON/OFF JOG1 JOG2)的必要前提之一。

这是一种值得赞,值得推广应用的分享。


使用西家传动控制,就要学会利用它给用户提供的状态字,去互锁一些逻辑控制应用,建立一些个性化的充要条件。实现系统的安全操作。


西家传动提供的那么多的状态字,是做什么的?不是白吃干饭的。它是给用户提供了各种的监控功能。让客户充分的利用这些状态,去实现自己的安全逻辑监控。在西家传动的这个控制平台上,满足你的使用需求。